Replies: 7 comments 4 replies
-
Coole Idee, danke dir dafür! :) |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Super Idee Danke für deine Bemühungen, Du hast mir sehr geholfen. Funktioniert auch mit FritzDect 210. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Danke für die Idee... VG |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Danke für die gute Erklärung! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Oh je, da bin ich noch etwas überfordert. Ich bin erst vor ein paar Tagen mit EVCC gestartet und froh. dass ich es überhaupt geschafft habe, die WW-Puffer-Temperatur meiner Pelletheizung (Ökofen) hier einzubauen: vehicles:
Mein Ziel wäre folgendes (bei PV-Betrieb): Aber auf jeden Fall "Vielen Dank" für den schnellen Vorschlag mit der Hysterese über den Teiler |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Den (dummen) Heizstab schalte ich per ShellyPuls-1pm. Der Shelly liefert die Werte für die Leistung. Ich poste hier mal meine Einträge in der evcc.yaml, vielleicht fällt Dir ja noch etwas auf. Der Heizstab wird bei PV-Mode geschaltet, von daher kann es eigentlich nicht ganz verkehrt sein. Danke fürs Drüberschauen! meters:
chargers:
loadpoints:
mincurrent: 0.07 #Verbrauch ca. 500Wmaxcurrent: 9
poll:mode: alwaysinterval: 5mvehicles:
phases: 1
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
"uri: http://192.168.xxx.208:4321/xxxx/all # Pelletheizung" liefert nur die Temperatur des Pufferspeichers (der Shelly hat damit nichts zu tun), die Leistung kommt vom Shelly (192.168.xxx.16). Hier weiß ich allerdings nicht über welches der Devices (meter, chargers), die alle auf den Shelly referenzieren, die Leistung kommt. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ziel: Einen Heizstab/Heizlüfter mit PV-Überschuss betreiben und dabei die Temperatur, die der MyStrom Wifi-Switch liefert, als SOC nutzen
Die MyStrom Wifi-Switch können ja als Charger über ein Template eingebunden werden. Darüber wird jedoch nur der power-Wert ausgewertet, nicht die auch mitgesendete Temperatur, welche der Raumtempertatur entspricht.
Wobei man beachten muss, dass der MyStrom Switch schon eine deutliche Eigenerwärmung hat.
Um dies zu realisieren habe ich zunächst den MyStrom Switch als Charger angelegt. Wichtig ist, dass er als
integrateddevice
definiert ist undheating=true
hat, dann arbeitet er mit °C anstatt %:Dann einen Loadpoint definiert. Der Temperaturwert soll nicht vorausberechnet werden, daher
estimate=false
:Und nun ein Vehicle mit custom settings angelegt, um die Temperatur als JSON aus einem URI Abruf zu holen:
Wer selber mit jq einen Wert aus einem JSON herausholen will, sollte sich diese Webseite anschauen: https://www.devtoolsdaily.com/jq_playground/
Das JSON von MyStrom sieht so aus:
Die gezeigte Konfiguration könnte auch mit einem Heizlüfter funktionieren und mit anderen Strommesssteckdosen, die Werte per JSON liefern.
So sieht das dann aus:

Edit: Überarbeitung der config, nachdem ich mir die Doku intensiv durchgelesen habe (Sollte man wirklich tun! 😉)
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions