Hallo,
als erstes ein Big Thanx an die Community.
Nutzt sei nun einigen Wochen EVCC erfolgreich (SolarEdge Hybrid, Battery, Wallbox) – nun kommt der Pool und die Wärmepume, die auch als Überschuß gesteuert werden sollen.
Dazu habe ich mir einen Shelly 1PM gekauft, den ich auch schon ansteuern kann und als 2. Charger (Wärmepumpe) eingebunden habe. Die Pooltemeratur bekomme ich als SOC aus Iobroker (Homematic).
Der Shelly ist als Meter definiert und sehe den Verbrauch des angeschlossenen Wasserpumpe. Soweit so gut.
Nun mein Problem.
Die Wärmepumpe hat einen FI Schalter und kann nicht per Shelly gesteuert werden. Wird aber gestoppt, sobald der Durchfluss der Waserpumpe stoppt. Der Shelly soll die Wasserpumpe steuern.
Ich muß also zum gemessenen Wert vom Shelly einen Leistungswert der Wärmepumpe hinzuaddieren. Wie mache ich dies. Habe gesehen, das es das Plugin CALC gibt. Möchte also den gemessenen Wert der Poolpumpe und die Konstante der Wärmepumpe als Gesammtwert nutzen.
Habe dazu probiert in der Meter Konfiguration des Shelly dies zu ergänzen, bekomme die Config aber nicht hin – könnt Ihr mir dabei bitte einen Tipp geben:
type: custom
power:
source: calc
add:
-source:
type: template
template: shelly-1pm
host: 192.168.200.82
channel: 0
Waermepumpe: -1600
Eine weitere Frage – kann man bei den Chargern Prioritäten vergeben. Möchte erst mein Auto laden, dann den Pool heizen.
Danke
Beta Was this translation helpful? Give feedback.